   Statistics: Understanding Your Simulation Results
     MAC:802.11+RadioType:Abstract=エラー?
投稿するにはまず登録を

題名 投稿者 日時
   MAC:802.11+RadioType:Abstract=エラー? yilab 2005/12/12 5:23
   » Re: MAC:802.11+RadioType:Abstract=エラー? forum_support 2005/12/13 20:05
       Re: MAC:802.11+RadioType:Abstract=エラー? yilab 2005/12/19 16:51
         Re: MAC:802.11+RadioType:Abstract=エラー? forum_support 2005/12/22 21:01
     Re: MAC:802.11+RadioType:Abstract=エラー? forum_support 2005/12/13 20:30
       Re: MAC:802.11+RadioType:Abstract=エラー? yilab 2005/12/19 17:37
フラット表示 前のトピック | 次のトピック
投稿者 スレッド
forum_support
投稿日時: 2005/12/13 20:05
モデレータ
登録日: 2005/5/17
居住地: 東京都中野区中央4-5-3 ?構造計画研究所
投稿: 322
Re: MAC:802.11+RadioType:Abstract=エラー?
アップいただいたシナリオを実行してみましたので、まず
引用:
・前者のシナリオで通信を行ってくれない理由,
について回答してみます。

伝播距離としては、設定された条件で問題ありませんでした。
条件としてはぎりぎり届く範囲で、データは届いたり届かなかったりします。

おそらく問題はAODV(ルーティング)の設定と思われます。
例えばAODVの設定で、AODV-PROCESS-HELLOをYESに設定すると、ルーティングが行われ、CBRのデータ転送は通ります。
また、AODVでなくデフォルトのBellman Fordでも同様にうまくいきます。
AODVの設定を工夫してみてください。AODVの設定については、マニュアルをご覧いただくか、別途質問してください。